消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防水池浮球阀

未雨绸缪,假如消防水池的浮球阀坏了,浮球阀杆断了,怎样进行更换?是通过消防泵把水抽空来进行更换吗?毕竟消防水池也是有限空间,更换时有什么需要特别注意的?

请写下您的回答回答

回答 | 2

李勤 2025-07-22 11:43 00 [回复]举报

浮球阀一般距离水池的人孔都不太远,在人孔处基本可以进行浮球阀更换。首先关闭补水管道进水阀门。如果距离较远需要进入有限空间维修更换,首先要持证操作,操作前进行有限空间通风,人员进入前要使用专用仪器进行测试,测试合格后一人监护,一人进入作业,并且作业时保证有限空间内持续通风。

EHS专家-DL 2025-07-22 12:10 00 [回复]举报

关闭消防水池进水总管阀门,必要时开启泄压阀排水至水位低于维修位置‌,没必要消防水池内水抽空;拆除浮球连接臂,松开填料压盖螺母,取出残留阀杆碎片;再匹配同规格不锈钢阀杆(优先选316L材质防腐蚀)‌,清洁阀腔并涂抹食品级润滑脂,装入阀杆后调整浮球角度(通常与水平面呈45°)‌清洁阀腔并涂抹食品级润滑脂,装入阀杆后调整浮球角度(通常与水平面呈45°)‌,分层压紧填料函:采用石墨盘根交替缠绕,确保密封性‌;缓慢开启进水阀,观察水位升至设计高度时浮球是否自动闭阀,检查阀杆/填料函无渗漏,测试高低水位报警装置联动正常‌就完成。

一般地上消防水池不纳入有限空间进行管理,对照《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》进行辨析,依据具体危险性来进行定性。

关闭

关闭

手机APP下载