灭火器维修期限

GB 55036-2022《消防设施通用规范》出台后废止了GB 50444-2008中的一些条款。GB55036-2022中明确干粉灭火器报废期限是十年,但未说明干粉灭火器出厂满五年后是否还需要维修,那是否可以认为灭火器只要其它要求符合,就可以用十年才报废,中间不用再送厂维修?

闯花城 | 2023-07-20 13:17
请写下您的回答回答

回答 | 2

安洪全 2023-07-20 13:56 00 [回复]举报

需要维修,只是现在新的送修规范还没更新出来,下图是已废止的条文,您可以作为参考。



潘天坤 2025-07-21 12:51 00 [回复]举报

在新技术标准未修订之前,维修期限还是按建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008 的要求(作为推荐性条文执行):干粉灭火器、洁净灭火器、二氧化碳灭火器,出厂满5年及首次维修后每满2年(水基型灭火器出厂满3年及首次维修后每满1年)


不少人认为目前旧技术标准中被废止的条文如果与通用规范不存在冲突,在新技术标准修订之前还可以暂时作为非强制性条文执行
几个编制组专家在给通用规范宣贯的时候都有提到类似内容:在相关标准未修订的衔接阶段,只废止其强制性,当原标准条文与规范不重复、不矛盾或不低于规范规定时,保留原条文,作为推荐性条文


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准